never35
Уважаемые специалисты!
Необходим совет.
Имеем 2 приточные установки, отм.+3,000 и +6,000.
Подача теплоносителя на калориферы - от домовой сети отопления многоэтажного дома,
т.е. температура вряд ли поднимется выше 60град.
При строительстве сделан люк около стояков отопления на отм. +2,000, и туда приведено питание насосов.
Длина линий до каждого из калориферов - около 10м.
Характеристики приточек:
отм.+3.000: вентилятор TD800/200, L=400м3/час., калорифер VBC200
отм.+6.000: вентилятор TD1300/250, L=760м3/час., калорифер VBC250
По существующей проводке установить насосы около калориферов не представляется возможным.
Как оптимально обвязать калориферы и сбалансировать систему?
Заранее благодарен.
ast
Присоединяться к системе теплоснабжения дома нужно только в ИТП этого дома, если Вы запитаетесь просто от стояка, то Вы оставите без отопления (либо уменьшится расход тепла) все квартиры по данному стояку, а возможно и по другим тоже. Вентиляционный насос может загнать (такое уже было) весь теплоноситель в калорифер, и Вы посадите систему отопления жилого дома. На присоединение к жилому дому д.б. разрешение. И Вам разрешили присоединиться таким образом?
never35
Естественно никто ничего не разрешал.Поэтому и вопрос - сделать и волки целы и овцы сыты.
Vik
Такого делать нельзя.
На вентиляцию - отдельный ввод нужен. Ваши температуры неизвестны, но, полагаю, на вашу вентиляцию вы отъедите 15 кВт. А сколько в стояке? Может это вообще все. Тогда возмущенные жильцы набът морду (если найдут) и будут правы. И так отопление считается впритык, ибо вынуждают пользоваться температурами теплоносителей, не существующих в природе, еще вы со своими приточками.

Может у вас там эмпайр стейт билдинг на стояке, - тогда не заметят, но, просто некрасиво.
Ставьте ТЭНы и нехай зак честно оплачивает эл-энергию.
never35
прекрасный совет пользоваться электроэнергией, но последовать ему нельзя.
Кто-нибудь по существу ответит?
vovganmgk
ни кто вам чего то другова не ответит в данном вопросе 4-го решения нет, как сказано выше
Pitya
Цитата(never35 @ 6.12.2010, 16:56) *
прекрасный совет пользоваться электроэнергией, но последовать ему нельзя.
Кто-нибудь по существу ответит?

Не нерверуйте народ!
По существу: если предусматривались встроенно-пристроенные помещения общественного назначения, значит ОВ-ки обязаны заложить небходимые мощности и предусмотреть необходимый кнструктив системы отопления. А выглядит это очень просто: где то стоит гребенка №2, с отдельным ответвлением на такие помещения, а потом много-много ответвлений от гребенки №2 на каждое плаируемое помещение.
ArFey
Уважаемый автор темы! А Ваша вентиляция, точнее нагрузка на нее, была предусмотрена изначально? Если нет, - "сливайте воду" biggrin.gif. Дело в том, что нагрузка на вентиляцию обычно равна или больше нагрузки на отопление. На теплоснабжении калориферов еще и насос стоит. Угадайте, что останется отоплению? Аркадий
never35
Всем огромное спасибо за содержательные ответы! Приятно узнать, что масса народа готова потратить время и вдумчиво объяснить что и почему низзя! Что надо было сделать вчера и позавчера. Так и тянет вспомнить про умную тещу из известного анекдота.
С глубоким прискорбием сообщаю - дом построен и заселен достаточно давно. Никто не будет делать гребенку №2 и №3, пускать отдельные стояки на вентиляцию или канализацию.
Теперь по существу - теплые полы, которые себе устроили половина жильцов по стояку сажают систему не хуже калорифера вентиляции, однако они до сих пор не посадили систему и не загнали котельную в глубокую жопу!
Если бы уважаемые авторы обратили внимание на параметры приточных систем, то могли бы узнать, что суммарная мощность калориферов на приточках составляет 10 кВт, и я не думаю что такая мощность наглухо посадит обратку системы отопления 22-х этажного дома.
Кроме того, вопрос был не об этом, а о принципиальной схеме питания 2-х калориферов разных систем при наличии всего одного насоса.
Если есть желающие подсказать -с огромным удовольствием прислушаюсь к ваши советам!